Comment exécuter un test de PRA à chaud et mesurer ses résultats ?

D’après Plan de reprise d’activité

L’exécution doit être coordonnée avec les communications prévues et les mesures attendues. Les observations recueillies permettent ensuite de vérifier les résultats, au lieu de se limiter à constater que la bascule a eu lieu.

Communication interne et externe

Prévenir les collaborateurs internes qu’il y aura un risque d’indisponibilité pendant la fenêtre de test

Informer les clients critiques si nécessaire, surtout si le service peut être perturbé

Assurer que les équipes (IT, cellule de crise, métiers) soient mobilisées.

Exécution

Scénario déclencheur : par exemple, on coupe volontairement le switch réseau principal, ou on stoppe le cluster de production

Les équipes suivent la procédure du PRA : bascule sur le site de secours, restauration, communication, etc.

Les utilisateurs testent la continuité ou se reconnectent sur l’environnement de secours.

Mesures et validation

Chronométrer le temps d’arrêt constaté, le délai de remise en service

Vérifier la qualité des données (RPO)

Évaluer la réaction de la cellule de crise (communication, organisation)