QUESTIONS & RÉPONSES La collection de Solve DSI - Yann-Eric Devars
← Revenir aux réponses

Comment préparer un test de bascule réelle après une simulation de PRA ?

D’après Plan de reprise d’activité

Le suivi doit conserver les actions réalisées, les résultats et les difficultés rencontrées. Ces éléments permettent de valider les acquis avant d’envisager un exercice plus proche des conditions d’exploitation.

Exécution et suivi

Déclencher la procédure de reprise (bascule, restauration) en suivant la documentation du PRA

Chronométrer le temps nécessaire pour la mise en route (pour évaluer le RTO possible)

Vérifier la cohérence des données restaurées (pour mesurer le RPO effectif).

Validation et reporting

À l’issue du test à froid, on compile un rapport indiquant :

Les délais constatés (temps de mise en route, temps de restauration)

Les problèmes rencontrés (scripts obsolètes, config réseau manquante, etc.)

Les recommandations pour améliorer le plan.

Définition du test à chaud

Le test à chaud implique la production réelle (entièrement ou partiellement).

On peut, par exemple :

Couper effectivement le serveur ou le site principal

Forcer la bascule sur le site de secours

Impliquer les utilisateurs métiers qui se reconnectent sur l’environnement de secours.

C’est une manière de valider en conditions réelles la capacité de reprise et la robustesse du PRA.